Dieses Forum verwendet Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies um deine Login Daten zu speichern (sofern Du registriert und angemeldet bist) bzw. deinen letzten Aufenthaltsort (wenn nicht registriert und angemeldet). Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinen Rechner gespeichert werden. Die von diesen Forum gespeicherten Cookies werden ausschließlich für Zwecke dieses Forums verwendet und nicht von Dritten ausgelesen. Sie stellen kein Sicherheitsrisiko für deinen Rechner dar. Cookies werden in diesem Forum auch verwendet, um die Anzeige bereits gelesener und noch ungelesener Themen zu unterscheiden. Bitte bestätige, ob Du Cookies zulassen möchtest oder nicht.


Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ST3 Fehler E210003
#7
(02.12.2024, 05:17)ST2-jsg schrieb: Das Fehlerbild geht klar auf eine thermische Überbelastung zurück. Stromer verwendete u.a. für das Wicket 14AWG Kabel mehrlitzig. Wie viele Litzen habe ich nicht gezählt aber die Strombelastung sinkt mit zunehmender Litzenzahl ab. Das sieht man gut in der Tabelle hier. Der TDCM Motor kann bis zu 1'500 Watt Peak-Power und bei 48 V sind das dann etwa 31 A die durch das Wicket fliessen. Bei Annahme von 7-24 Litzen wäre ein Strom von max. 10.5 A zulässig. 

Du verwechselst Litzen und Adern bzw. vermengst die beiden Angaben.
Die Anzahl der Litzen hängt mit dem Aufbau der einzelnen Adern zusammen, die einzelnen Litzen sind gegeneinander nicht isoliert und transportieren den Strom gemeinsam.
Was in der Tabelle für 10,5A dargestellt ist, wäre eine mehradrige Leitung mit 7 bis 24 Adern (und jede davon AWG14). Wenn man eine Leitung mit so vielen Adern hat dürfte jede Ader für sich noch mit 10,5A belastet werden. Das hängt damit zusammen, dass viele Adern in einer Leitung natürlich viel schlechter gekühlt werden als eine einzelne Ader frei in der Luft verlegt. 

Für die Einzelader AWG14 ist der Tabelle darüber eine Strombelastbarkeit von 24A zu entnehmen. Das kommt für das 2,08mm² auch ungefähr hin bzw. ist im Rahmen dessen, was eine Ader zwischen 1,5mm² und 2,5mm² auch an Strombelastbarkeit nach VDE hätte.

Rein von Aderquerschnitt ist das AWG14 also knapp ausgelegt, aber nicht so grenzwertig wie oben dargestellt. Wirklich grottig ist aber der SAE Stecker, da sind mir (billige) SAE Stecker schon bei viel geringeren Strömen geschmolzen. Insgesamt sieht das Wicket Cable nicht so aus, wie es aussehen sollte.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Fehler E210003 - von trasher - 25.11.2024, 23:47
RE: Fehler E210003 - von ST2-jsg - 26.11.2024, 05:52
RE: Fehler E210003 - von trasher - 30.11.2024, 15:23
RE: Fehler E210003 - von ST2-jsg - 30.11.2024, 17:23
RE: Fehler E210003 - von trasher - 01.12.2024, 23:43
RE: Fehler E210003 - von ST2-jsg - 02.12.2024, 05:17
RE: Fehler E210003 - von MarkusSi - 05.12.2024, 02:22
RE: Fehler E210003 - von ST2-jsg - 05.12.2024, 04:51
RE: Fehler E210003 - von MarkusSi - 05.12.2024, 10:09
RE: Fehler E210003 - von ST2-jsg - 06.12.2024, 03:47
RE: Fehler E210003 - von MarkusSi - 06.12.2024, 22:40
RE: Fehler E210003 - von ST2-jsg - 07.12.2024, 15:41

Gehe zu: